Мастер
Сообщений352
Тем64
На сайтеSep 2024
09-24-2026, 03:16 PM, #788
Здравствуйте. Открываем кафе в Петербурге, пожарная инспекция и Ростехнадзор требуют протоколы испытаний электроустановки: сопротивление изоляции, заземление, проверка автоматов. Никогда этим не занимался. Кто делает такие испытания и сколько по времени? Открытие через три недели, сроки поджимают. Хочется понять, кто сделает быстро и так, чтобы инспекция приняла.
Мастер
Сообщений294
Тем0
На сайтеSep 2024
09-24-2026, 04:35 PM, #789
Без протоколов испытаний при открытии действительно никуда, мы через это проходили с рестораном. Заказывали
проведение лабораторных испытаний до 1000 В у ПРО ЭНЕРДЖИ, у них электротехническая лаборатория зарегистрирована в Ростехнадзоре, это важно, протоколы от незарегистрированной лаборатории не примут. Приехали, измерили сопротивление изоляции, проверили заземление, автоматы и УЗО, через несколько дней выдали технический отчёт с протоколами. Инспекция приняла без замечаний. Скажу честно, у нас нашлось пару проблемных линий, которые пришлось переделать до получения нормальных протоколов. Совет: делайте испытания после окончания всех электромонтажных работ, иначе придётся повторять.